问题描述:我想知道注塑机怎么接冷水机,请给我说下!
注塑机接冷水机这个事儿,美森制冷给您说说具体步骤:
1. 先确认匹配性
- 核对注塑机冷却水流量、压力要求(看设备铭牌或说明书)
- 冷水机选型要留10%-15%余量,特别是夏天高温工况
2. 管道连接要点
- 建议用不锈钢软管或PVC钢丝增强管
- 进出水口别接反(注塑机出水接冷水机进水)
- 管径不能小于设备接口尺寸
3. 安装注意事项
- 水泵位置要低于水箱液面(自吸泵除外)
- 冷却塔与主机要保持3米以上距离
- 记得加装过滤器,Y型的就挺好用
4. 开机前检查
- 水路要排干净空气
- 水质建议用纯净水或软化水
- 压力表数值要在设备标定范围内
特别提醒:不同吨位注塑机配套方案不一样,200吨以下和500吨以上的系统配置差别挺大。要是拿不准,可以把设备参数发过来帮您核对下。