问题描述:我想知道冷水机高压低怎么处理,请给我说下!
冷水机高压低的问题,美森制冷给您分析下常见原因和处理建议:
1. 冷媒不足:先检查系统是否有泄漏点,补漏后按标准充注量补充冷媒。注意要用电子秤定量加注,别凭经验估摸着来。
2. 膨胀阀故障:看看阀芯有没有卡滞,感温包是否脱落。如果是外平衡式的,检查平衡管是否堵塞。建议用专业工具检测开度是否正常。
3. 蒸发器换热不良:清理蒸发器翅片,检查风机转速是否达标。如果是水冷式的,要查下水流量和水泵运转情况。
4. 低压阀开启过大:这种情况会伴随压缩机回气过热度低,需要适当调小阀门开度。
处理时建议先测运行压力、电流等参数,结合具体现象判断。要是自己没把握,最好联系专业售后上门检查。机器这东西不能凑合,该修的得修到位。