问题描述:你好,我想知道冷水机高压指怎么调?能给我说下吗?
高压偏高一般分几种情况处理:
1. 先检查冷凝器散热是否正常,翅片堵了就用压缩空气吹扫,水冷式的要查冷却塔循环和水质
2. 冷媒充注量过多时,需要回收部分制冷剂到标准压力范围(R22系统高压建议不超过1.8MPa)
3. 膨胀阀开度不合适可以微调,每次调整间隔15分钟观察压力变化
4. 系统混入空气必须抽真空重新保压
注意:调节前务必先关机泄压,压力表要定期校验。不同机型参数有差异,具体数值建议查设备铭牌或说明书。要是自己没把握操作,最好联系当地售后上门处理。