问题描述:请问下激光冷水机水压怎么计算?谢谢!
激光冷水机的水压计算主要看两个参数:循环水流量和系统管路阻力。美森制冷给您简单说明一下:
1. 首先确定设备需求流量(L/min),这个在激光器说明书里都能查到
2. 测量管路总长度,每增加1米直管约产生0.1-0.15bar压降
3. 算上弯头、阀门这些管件,每个等效增加0.5-1米管长
4. 加上过滤器(约0.3-0.5bar)、热交换器(约0.5-1bar)这些部件的压降
5. 最后留出1-2bar余量
总水压=基础压力(2bar)+管路压降+部件压降+安全余量。建议用压力表实际测量下,一般激光冷水机出口压力控制在3-6bar比较合适。要是具体选型拿不准,可以把管路图纸发来看看,我们帮您核算。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号